通过以上仿真可以看出,在预设的温度上下限阈值区间内,当 DS18B20 温度传感器测得的温度小于预设温度下限值时,风扇处于 0 档,即不转动的状态。当DS18B20 温度传感器测得的温度大于预设温度下限值小于预设温度上限值时,风扇处于 1 档,即缓慢转动的状态。当 DS18B20 温度传感器测得的温度大于预设温度上限值时,风扇处于 2 档,即全速转动的状态。实现了系统所设计的功能。当然,在此没有实现风扇直流电机的无极调速,本系统实现的是电机在随环境温度变化的三个等级的速度变化,环境温度在一定小范围内变化时,风扇直流电机转速是不变的,只有超过了设定的某一界限时转速才会变化。
5.2 实物调试
5.2.1 预设温度调试
首先进行系统预设温度上下限的调试,调试结果如图 5.2 所示。