变频节能供水 PLC 控制系统设计
1)基本要求供水系统由 2 台 55kw 电机驱动的离心式水泵和 1 台 30kw 水泵组成工艺设备,其中 55kw 电机驱动的为主供水泵,额定压头 420Kpa,额定流量 250M3/h。正常供水量在额定流量范围内,一开一备。30kw 电机驱动的为紧急泵,特殊工况下使用。系统设计为1 台主供水泵由 55kw 变频器驱动,实现最佳节能控制,这台变频器还用于软启动两台水泵。(通过电气切换,在1台泵变频启动后,实行变频供电和系统电源切换,转由系统电源供电,变频器再去启动另1台泵。)在某些工况下,可能2台 55kw 泵同时运行; 4)运用控制理论和控制方法设计变频控制,“PLC”方式分为“手动”和“自动”两种方式,“手动”为变频输出由操作人员完成; 5)“PLC”方式是操作人员操作 PLC 的 TD200 键盘和在 TD200 的液晶显示屏上提供的诸多信息的协助下工作。在“PLC”方式下 TD200 的液晶显示屏将显示压力,流量测量信号,“PLC”的工作方式,系统的工作状态,发生故障时显示报警信息,操作时进行操作提示,利于操作人员对供水系统的监视和操作; 6)PLC 的三种工作状态及切换操作:“待机”,PLC 上电开始运行默认状态为“待机”。在此状态下 PLC 不可对系统的电气设备进行操作。“待机”切换到“手动”按 F7 键,即,按 SHIFT 键后,液晶屏右下角将显示闪烁的S时,按 F3 键。液晶屏显示此项操作确认提示,按确认键,系统切换到“手动”状态。若3秒内没有按下确认键,则此次操作无效,系统仍为“待机”状态。“手动”切换到“自动”或“待机”按 F7 键。液晶屏显示切换到自动确认提示,按确认键,系统切换到“自动”状态; 8)应用 PLC 的 TD200 键盘和在 TD200 的液晶显示屏,实现与 PLC 的通信;
|