找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6488|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

有机房无脚手架电梯安装

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ID:328150 发表于 2018-5-12 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有机房无脚手架电梯安装
摘要
随着我国建筑业的不断发展,电梯工程的规模也越来越大,这给电梯安装提出了更高的要求。传统的电梯安装需要专业的架子工在电梯井道里通过不断的攀爬来搭设脚手架,随着高层建筑越来越多,搭设脚手架不但极大的消耗工人体力,而且工程量特大,同时脚手架的运输、拆卸、保管都需要大量的人力、物力、和时间,影响施工周期和成本控制,无脚手架施工是一种新型的的电梯安装技术,有着安全、省时、省力的优点,是目前最先进的安装方法,也是各大主流电梯公司着重推广的一种安装方式。


关键字:安全、省时、省力
1.2编制依据
制造商提供的电梯无脚手架安装技术要求及相关图纸。
通力电梯针对无脚手架安装项目提出的《风险评估》。
《电梯制造与安装安全规范》GB7588—2003。
《电梯安装验收规范》GB10060—1993。
《电梯工程施工质量验收规范》GB50310—2002。
《电梯试验方法》GB/T10059—1997。
《通力电梯安装工艺》AM-01.01.153
《通力电梯安装工艺》AM-01.01.154
安装合同中约定的其他要求。

1.3工程配合
(业主在电梯安装施工前应配合的工作)
提供双方共同确认的土建技术要求的井道项部承重吊勾、井道和层站。
井道、底坑清理干净,无凸起物、垃圾、积水等。
厅门洞口安装符合要求的安全防护。
按要求配置安装、调试用的(380V三相五线)动力和(220V)照明电源,并确保正常用电。
提供电梯材料库房,以便存放开箱的电梯部件和安装工具。
提供足够电梯材料堆放的场地,以便货到现场进行堆放。

1.4工程组织结构
电梯无脚手架(TIRAK)安装工程由通力电梯有限公司负责现场指导安装、管理及调试。
工程组织结构图:(见:附一)
其中:现场项目组管理人员         名。
现 场项目 经 理:   
现场项目工程师:                           
安全 质量 管 理:              
安 全技 术 管 理:

1.5工程施工管理
根据通力电梯有限公司无脚手架(TIRAK)施工工艺,现场项目经理负责施工管理,安装计划、调度和对外协调工作。
公司项目工程师、安全质量管理人员,负责现场各条无脚手架(TIRAK)安装施工现场的管理、检查、监控工作。
现场项目经理、项目工程师根据施工计划和现场实际施工条件,合理安排施工和施工人员的调配工作。

1.5.1技术管理
1. 在施工前,对技术资料进行收集、整理、消化,对安装过程中的技术要点、难点进行交底。
2.在施工中发现问题,则由现场项目经理、项目工程师、安全质量管理人员、安全技术管理人员共同探讨,制定解决方案。
3.施工班组应严格按通力电梯有限公司所发的随机图纸、无脚手架(TIRAK)安装文件(AM)及技术交底的要求规范施工。
4.无脚手架(TIRAK)安装操作要点:
(1)电梯安装前应检查井道顶部吊勾位置、井道、层门等建筑尺寸及预留孔,必须满足电梯安装、安全要求。
(2)厅门洞口全封闭保护,确保人员、杂物、积水等不落入井道内。
5.悬挂TIRAK主机
(1)根据TIRAK安装文件要求对井道顶部吊勾负载进行标记和检测,测试断裂承重强度须符合图纸要求, 并应处于正常状态。
(2)电梯安装样板架的设置定位应根据电梯井道建筑误差的实际情况,结合电梯安装必须满足的相关尺寸,综合考虑以求得尽量减少建筑物的修凿量。
6.悬挂临时限速器(保证其动作安全有效)
(1)底坑设备安装,包括第一圈导轨、缓冲器、限速器涨紧轮, 对重框架放置在对重缓冲器上。导轨安装校正是安装施工中的一项关键工序,应使用导轨校正专用工具(通力专配)以样板垂线为基准,对每列导轨的垂直度(正面和侧面)、相对应的两列导轨的端面距离进行测量校正。加装对重铁,重量达到:交付载荷 40%
(2)轿厢安装在底层进行,除开门机与轿门以外,其余轿厢部件均需安装完成,必须保证安全钳可靠有效,轿顶护栏安装完成,并完成头顶保护装置安装。
(3)以2:1的模式将Tirak 主机和自动安全钳触发器固定在轿厢上, 将带停车链的适配器固定在和轿厢连接的结构环上(具体原理见附四)
(4)TIRAK主机随行电缆/曳引绳等部件(按TIRAK安装文件要求)安装。
(5)安装井道剩余导轨,厅门等井道部件。
(6)电梯井道、机房、层门的电气设备安装,必须位置正确,安装牢固,并应可靠接地,各安全保护开关应安装牢固,动作灵活可靠。
(7)放绳工作应在清洁宽敞的场地进行,并应在放绳过程中检查钢丝绳有无死弯、松股等现象。钢丝绳悬挂后,其张力必须调整一致,每根钢丝绳的张力误差应不得大于平均值的5%。
1.5.2施工质量管理
在安装施工过程中,严格执行国标《电梯制造与安装安全规范》GB7588—2003;《电梯安装验收规范》GB10060—1993和通力电梯有限公司电梯安装质量与检验工作的有关规定,实行如下质量保证措施:
制定安装过程质量控制节点
(1)样板定位放线;
(2)TIRAK设备、底坑设备、轿厢安装;
(3)支架、导轨、厅门;
(4)安装施工过程中相关的隐蔽工程质量确认;
(见:《无脚手架电梯安装过程检查记录》)
(5)电梯整机调试;
(6)电梯最终验收;
安装班组对每天的工作,作“施工日记(班前会)”或《无脚手架电梯安装过程记录》等质量记录。
根据质量控制节点,安装班组进行分步自检,并填写《无脚手架电梯安装过程记录》,经项目质量管理员及现场项目经理检查确认合格后,方可进行下道工序。
电梯安装施工完毕后,由安装班组进行互检,并报质量管理员及现场项目经理检查。
经质量管理员及现场项目经理检验合格后,申报通力分公司质检工程师进行验收。
申报当地质监部门验收。
上述各质量的自检、互检中凡发现不合格项,须先整改合格后,方可进行下道工序安装。
1.5.3施工安全管理
工程项目开工前,应对每个施工人员进行施工安全、职业安全卫生及环境文明等方面的教育。
电梯安装施工人员必须经TAKE2/TIRAK技术培训和安全操作培训,并经主管部门考核合格后,取得通力安全许可证,方可独立操作,严禁无证操作。
所有无脚手架(TIRAK)施工人员,必须通过通力安全部门安全培训,并在考核合格,签署“安全施工责任状”。
对井道厅门防护、井道壁突出物,在施工前进行逐层检查,确保厅门洞口封闭有限,井道内无突出钢筋等杂物。
每天对TIRAK主机/自动安全钳触发器及其它安全设备进行例检和手动测试并做记录,
每周对安全设备进行全面检查测试并做记录。
建立安全、质量巡查制度,由共同组建巡查小组,负责现场安全、质量巡查,并编制巡查计划、安排巡查人员。巡查小组组织架构(见:附件二)。
建立奖罚制度,严惩违章操作,奖励优秀班组。

1.6安装工艺流程
主吊钩拉爆测试:
1.轿厢吊钩拉爆测试时要满足2000KG的拉力测试(2000KG测试片),同时测试时TIRAK主机要做好二次保护,防止吊钩脱落
2.主机吊钩拉爆测试时要满足600KG的拉力测试(600KG测试片),通过电动葫芦测试,同样要做好二次保护
3.拉爆测试时,严禁人员在井道内,必须通过手柄在井道外操作
4.测试完后,要观察吊钩是有否变形和脱落现象

安全部件说明:
1.吊勾二次保护
主吊钩的安全绳连接副吊钩作为二次保护,如果没有该保护,主吊钩断裂,将使下方悬挂物直接下坠.
2.限速器
    限速器动作速度设置在安装运行速度.
3 .ASGT(自动安全钳触发器)
安全钳触发器(ASGT)必须连接于轿厢安全钳, 自动作:若起重绳没收紧(悬吊轿厢曳引绳松落),则安全钳触发器(ASGT)启动 ,安全钳动作,轿厢停止.
4 .停车保护链
     当轿厢停止时(安全钳己动作), 须把停车保护链挂在如附件四:A图示位置.
5 .紧急降低和升起
在施工过程中如遇到停电等突发事件时,可通过松闸手柄及盘车轮来控制施工平台(轿厢)的位置,松闸手柄及盘车轮工作位置都在TIRAK主机的电动机上