直流电机调速 PID算法出来的的当前速度在设定速度附近震荡

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ID:324355 发表于 2018-5-7 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PID算法出来的的当前速度在设定速度附近震荡
计算调速如下
ivoid PID()
{
    p1.e2=tar_spd - speed;           //比例 计算当前误差,可以粗调
    p1.vpa=p1.Kp*(p1.e2-p1.e1) //增量式PID计算
            +p1.Ki*p1.e2
            +p1.Kd*(p1.e2+p1.e0-2*p1.e1);
    p1.vpa=p1.vpa*0.1;//因为比例系数扩大了10倍,所以这里要除掉
    p1.e0=p1.e1;          //把上次误差给上上次误差
    p1.e1=p1.e2;  //当前误差给到上次
    p1.pa+=p1.vpa;//调节后的量
}

/**************计算调速*****************/
void action()
{
    float c;
    if(p1.pa<0)
      c=0;
           else   if(p1.pa<10)
      c=p1.pa*1.67+5;
           else   if(p1.pa<29)
      c=p1.pa*2.5-5;   
        else   if(p1.pa<32)
          c=p1.pa*2.5+2.5;
        else
          c=p1.pa*5-85;
        PWM_val= c;
}


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:324355 发表于 2018-5-9 20:52 | 只看该作者
没有人吗,有没有大神教教
回复

使用道具 举报

板凳
ID:346341 发表于 2018-6-6 18:11 | 只看该作者
你这个用的增量式PID,控制量其实是靠积分累加起来的,但是控制精度应该能到1%以内,应该是你的参数没有调好

评分

参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

地板
ID:346341 发表于 2018-6-6 18:13 | 只看该作者
你这个应该是参数没调好,用的什么反馈?