MODBUS与51单片机通讯 但一直通讯超时

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
单片机晶振为12Mhz

单片机源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "modbus.h"
  3. /**********************
  4. 单片机晶振:11059200HZ 波特率9600
  5.   485控制脚: P3^7;                 根据自己的板子修改modbus.h

  6. ***************************************/

  7. void main()
  8. {
  9.         initProg();
  10.         while(1)
  11.         {
  12.         timeProc();
  13.         checkComm0Modbus();        
  14.         }
  15.         
  16. }
复制代码

所有资料51hei提供下载:
MODBUS-51参考程序.rar (82.51 KB, 下载次数: 46)


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:548420 发表于 2019-5-28 01:29 | 只看该作者
可能是库存储区地址分配不对,应避免与holdstart至maxhold地址区重叠,否则虽然编译无错误,但测试时会提示超时。还有可能是时间周期没有设置正确,正确的超时时间设置可缩短整个轮询周期,不正确的设置,将导致通讯出错或整个通讯周期过长。以常见的主站读取从站的寄存器为例,超时时间必须大于134.32ms,你可以设置为150ms以上。