74HC138译码器为什么A0、A1、A2口要接上拉电阻?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
如图为例,为什么74HC138译码器为什么A0、A1、A2口要接上拉电阻?查了一些资料还是不太明白,望大佬们给通俗地解释一下,谢谢!

74HC138.PNG (178.47 KB, 下载次数: 119)

图
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:89515 发表于 2019-10-30 17:25 来自手机 | 只看该作者
查一下,看是不是开漏输入。如果不是,可能是非有效电平时的抗干扰电阻
回复

使用道具 举报

板凳
ID:235200 发表于 2019-10-30 19:28 | 只看该作者
可以不接,但接了不会影响138的译码功能
回复

使用道具 举报

地板
ID:628712 发表于 2019-10-31 00:00 | 只看该作者
mengzhixinheng 发表于 2019-10-30 17:25
查一下,看是不是开漏输入。如果不是,可能是非有效电平时的抗干扰电阻

嗯,查了,P0口是开漏输出,所以要加上拉电阻;至于给138译码器加上拉,估计是为了提高上升沿的响应速度,增大电流。
回复

使用道具 举报

5#
ID:617801 发表于 2019-12-19 06:20 | 只看该作者
首先,pin脚上拉是为了配置元件地址,
其次,上拉电阻是有限流作用,以保护元件pin脚。
回复

使用道具 举报

6#
ID:668004 发表于 2019-12-19 09:33 | 只看该作者
必须要有确定的状态  内部是没有上拉电阻的  所以外部才加   
回复