关于74LS147编码器的应用,相信大家记忆最深刻的就是编码器优先编码这个特点了,学好了优先级这个特点,也就离编码器的熟练掌握和运用不远。
医院里常常见到病房里的呼叫系统,按下按钮,就会启动呼叫端,这里以74LS147编码器使用为例来设计一个简单的病房呼叫显示系统。下面直接看题:
一、课题分析 根据题意可知,该逻辑系统有五个输入端分别对应5个呼叫号,输出数值用数码管显示,由于最高输出为0101,故只需要四个输出端即可。又该逻辑满足1号到5号优先权递减顺序,故需要采用74LS147编码器,以及部分门电路进行基本设计。
二、真值表及表达式构建 根据真值表功能列写表达式: 化为与非形式: 根据表达式及所需功能,选择元器件如下:
74LS147编码器、与非门、四输入共阴数码管、开关、5V直流电源,导线若干。
四、绘制电路图并仿真 五、总结与分析 通过仿真调试,拨动左方呼叫按钮可以发现,在1号按钮(最下方按钮)断开情况下(即有效输入为0),其它按钮不论状态怎样,数码管显示总为1,依次实验,发现优先级为1、2、3、4、5,满足题目要求,设计成功。
该题主要考察编码器优先译码这个点,要区分并牢记编码器编码的优先级顺序,该题关键字在优先级上,基本就可以确定使用编码器芯片。
从电路设计上分析,此题除了编码器芯片,用了较多的与非门,连线过于复杂,如果从电路简化的角度分析,可以采用更加合适的布线方式来简化并改进电路! |