如图,PT100在电桥和放大电路,AD转换器之间的关系转换,最好能贴出公式或者计算过程,未知量可以用x,y代替,谢谢大佬们我是真的绕不过来了
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

9#
ID:909090 发表于 2021-5-26 13:15 | 只看该作者
谢谢大佬们给的建议,大概有个思路了
回复

使用道具 举报

8#
ID:47286 发表于 2021-5-18 09:44 | 只看该作者
toyboy 发表于 2021-5-17 16:17
我感觉我理解错你的意思了~你忽略我的回复好了。。

朋友 没事
回复

使用道具 举报

7#
ID:516863 发表于 2021-5-17 16:17 | 只看该作者
dzbj 发表于 2021-5-17 14:59
先声明一下 那个三角的东西是放大器还是加法器我不懂 我自己是当个运放用

左边是PT100的桥阻电路 就是个 ...

我感觉我理解错你的意思了~你忽略我的回复好了。。
回复

使用道具 举报

6#
ID:516863 发表于 2021-5-17 16:15 | 只看该作者
dzbj 发表于 2021-5-17 14:59
先声明一下 那个三角的东西是放大器还是加法器我不懂 我自己是当个运放用

左边是PT100的桥阻电路 就是个 ...

没事,运放器是统称,全称‘运算放大器,用在不同场合可以有不同叫法;
你的意思是对前面电桥部分不理解?你把PT100看成一个可变电阻,(阻值范围查PT100指数表,图标19.00应该是指在温度19度时的电阻值)RT1与R2串联,形成分压关系,得到+0.11的值,通过R5提供给U2的1脚;而R1与RV1也是串联分压,提供一个基准电压值+0.10的值,通过R4提供给U2的2脚,,R4\R5可以叫输入电阻,也可以叫隔离电阻,U2对1脚与2脚的电压进行比较并从4脚输出,同时通过R3反馈回2脚,这叫负反馈,R3叫反馈电阻,与1脚的信号进行叠加放大、输出+0.98的电压值给U4的26脚、、
回复

使用道具 举报

5#
ID:922707 发表于 2021-5-17 15:34 | 只看该作者
使用通用传感器接口芯片,只需要一个对温度不敏感的参考电阻,把Pt100接上UTI的电路,可以通过MCU得到Pt100和参考电阻的比例,从而得到阻值和温度。这种方法非常适用于基于微处理器(MCU)的系统,UTI所有的信息只通过一MCU兼容的信号输出,这样大大的减少了各分立模块之间的外接线和耦合器。
回复

使用道具 举报

地板
ID:47286 发表于 2021-5-17 14:59 | 只看该作者
先声明一下 那个三角的东西是放大器还是加法器我不懂 我自己是当个运放用

左边是PT100的桥阻电路 就是个H桥取中心电压变化 相当于电压比较的意思 然后运放把电压变化放大 用的是负反馈放大 278/2基本就是放大倍数 具体公式参考运放的负反馈放大计算即可 你这个139倍 能行么
回复

使用道具 举报

板凳
ID:516863 发表于 2021-5-17 14:25 | 只看该作者
PT100是双金属温度探头,是利用双金属在温度变化时,导电率跟着变化的特性(也可以理解为阻值变化),是有一定的指数变化规律的,是有范围值的!(这个要查PT100的阻值变化指数表),后面那个“三角形”U2不能叫放大器,应该叫加法器(或减法器)、运算器,利用PT100在不温度情况下、电阻值随变的不同,跟后面的电路设定值做比较(做加法、或减法),从而改变加法器的输出值、提供给单片机、、、这样说你可能比较容易理解。。。程序该怎么写,看你的了!
回复

使用道具 举报

沙发
ID:752974 发表于 2021-5-17 13:49 | 只看该作者
1. 需要确定测温范围,由此可以算出电桥的输出范围;
2. 根据电桥输出确定放大器的放大倍数;
3. 根据ADC的分辨率定标采集的数据。