stm32单片机+max7765做温控,实际温度到设置温度时,读取回来的温度会跳变问题

[复制链接]
ID:1049152 发表于 2022-12-20 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是升温到设置温度的时候读取回来的温度突然大了10度左右,自然降温的时候降温到设置温度时会突降10度左右。有大佬知道这是什么情况吗。会不会是读取温度有干扰。求解

回复

使用道具 举报

ID:883242 发表于 2022-12-20 23:52 | 显示全部楼层
升到设置温度关闭了加热器,降到设置温度打开了加热器,这么明显的干扰问题还用得着提?
回复

使用道具 举报