工作电源必须是电磁阀的额定工作电压,且范围很窄,否则存在电源匹配问题,使电磁阀无法正常工作,或者直接损坏。电磁阀通常驱动需要固定工作电源,而非任意电源,给电子系统设计带来很大麻烦,必须根据实际需求配套设计相应的电源。由于电磁阀本身耗电较大,而多电磁阀系统而言能耗高,对于电源要求相应增加,主要是电源种类增多,耗电大。
适应宽电压工作的节能电磁阀驱动装置电路.doc (24 KB, 下载次数: 8)
lm2576hv.pdf (3.99 MB, 下载次数: 6)


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:344848 发表于 2024-8-8 02:43 | 只看该作者
本节能电磁阀的工作特性是:电流不变,电压减半;电压不变,电流为吸合的十分之一的电路,详见
http://www.51hei.com/bbs/dpj-236969-1.html

回复

使用道具 举报

板凳
ID:344848 发表于 2024-8-8 03:05 | 只看该作者
本节能电磁阀电路也适用于电磁继电器电路
回复

使用道具 举报

地板
ID:496636 发表于 2024-8-8 11:02 | 只看该作者
一次买来的24V电源,结果寄过来是36V,烧好几个电磁阀,还烧了个PLC放大板上的开关管,郁闷死,后来一测电压是36V,
回复

使用道具 举报

5#
ID:344848 发表于 2024-8-9 02:08 | 只看该作者
新昌小徐 发表于 2024-8-8 11:02
一次买来的24V电源,结果寄过来是36V,烧好几个电磁阀,还烧了个PLC放大板上的开关管,郁闷死,后来一测电 ...

本电路可以使用共同的供电电压,通过调整反馈电阻来适应不同电压的电磁阀。
回复

使用道具 举报

6#
ID:344848 发表于 2024-8-9 11:10 | 只看该作者
1、电路设计需要VT1和VT2处于深度饱和状态;2、实际工程电路确保输入直流电压误差范围为±1%,不需要复杂的电路。这个电路设计的目的是不但适应电磁阀也适应电磁继电器。即使用直流电压误差范围为±1%的60V供电电源,通过修改反馈电阻来满足供电电压分别为48V、24V、12V、9V、6V、5V等电磁阀或电磁继电器的使用。
回复

使用道具 举报

7#
ID:344848 发表于 2024-8-9 11:28 | 只看该作者
VT1和VT2深度饱和状态的设计目的:一是使VT1:MMBT5551饱和压降要低于U1:LM2576HV-adj使能端低电平所需电压;二是为VT3:CJ2324快速导通提供足够的电流。