程序比较结果,部分功能块有“time stamps are identical”提示
是代表step7和PLC程序完全一致呢,还是没有显示出来的功能块发生了变化呢?
按实际效果来看,两者程序应该不一样,有一次断电时间长,可能导致plc从存储卡读取了旧的程序。
答:是通过一致性的检查。
1、通过符号显示可以检查程序块的一致性。如果程序块被标注红叉,即指示程序块的接口冲突。程序块中有问题的函数或子程序块标,即注黄色的感叹号。
2、通过菜单功能“Program > Compile all”执行块一致性检查和编译在块一致性检查中完整的 STEP 7 程序。 块一致性检查功能可以自动清除大多数时间戳冲突和块的不一致
|
|