找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4753|回复: 6
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

继电控制设备的模糊检修法之一《线号识别》

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ID:144370 发表于 2016-11-16 00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去一家木器制造厂维修设备,虽然一个人,什么都没有,线也接错了,但我是全能的陶工,这种小毛病还难不到我,对于一些基础还不扎实的电工们,有难度。写下来和大家分亨~继电控制也就是二次回路控制,线号就是电线两头的编号,正规点的厂家都以单号(1.3.5.7)为电源的高位端(自定义)因为二次回路都是变压器隔离电源,双号(2.4.6.8)为电源的低位端。不正规的以0号为公共(低电位)端,接接触器的线圈A2端,从电源高电位端出发的线号为1.2.3.4,也好记,今天看的第一台机就这样。故障:按启动按钮无发应。维修~断开三相电源,合上控制电源,用装有鳄鱼夹的维修表笔,一端夹在1号线上,另端触接触器线圈A1端(10号),接触器吸,继续往前查,触9号线不吸,用手按住启动按钮,吸了,说明9.10为启动按钮线,触8号线不吸,打开按钮箱,发现停止按钮接在常开位置,厂里的人修过了,把停止按钮线接好,继续往前,触到5号线不行了,一看5.6是一根二芯护套线,沿这根线的走向查,是旁边一扇门的行程开关,因为门未关到位,开关未接通,把门关到位,一按启动接触器就吸,往前还有急停和热继等。以上属人为故障和门锁故障,当然用表也能维修,但不如模糊维修法好使,不信,你也可以偿使一下。别忘了赞我噢!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:151273 发表于 2016-12-4 15:48 | 只看该作者
有自己的思路就能快速的修理好。
回复

使用道具 举报

板凳
ID:153970 发表于 2016-12-11 19:46 | 只看该作者
涨知识 谢谢谢谢
回复

使用道具 举报

地板
ID:151273 发表于 2016-12-19 06:37 | 只看该作者

 有自己的思路就能快速的修理好。
回复

使用道具 举报

5#
ID:160815 发表于 2017-1-8 19:22 | 只看该作者
不错  学习学习
回复

使用道具 举报

6#
ID:160815 发表于 2017-1-8 19:23 | 只看该作者
不错点个赞
回复

使用道具 举报

7#
ID:160923 发表于 2017-1-9 12:36 | 只看该作者
有自己的思路就能快速的修理好。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|51黑电子论坛 |51黑电子论坛6群 QQ 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664

Powered by 单片机教程网

快速回复 返回顶部 返回列表