ID:340589 发表于 2018-5-29 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  
    我国中压系统的中性点接地方式主要采用经消弧线圈接地方式,文章首先介绍了目前我国中性点接地系统的发展现状,重点介绍了消弧线圈接地方式。消弧线圈的快速发展和广泛应用使得基于各种调谐方法的消线圈控制器层出不穷,不同的控制器各有其优缺点和应用范围,本文研究了一种新型的消弧线圈控制器,并在原有基础上作了改进。目前常见的几种消弧线圈主要有调匝式消弧线圈、调容式消弧线圈、直流偏磁式消弧线圈、磁阀式消弧线圈、调气隙式消弧线圈和主辅式消弧线圈等,文章对其结构和工作原理分别作了详细介绍,分析了每种消弧线圈的优缺点,并由此引出了一种新型的三相五柱式消弧线圈                              多短路漏抗值接地变压器式消弧线圈。介绍了它的结构和工作原理,分析了它在单相接地故障时的补偿原理,研究了它的控制参数和不同档位时晶闸管的状态。
多短路漏抗值接地变压器式消弧线圈的调谐方法是采用的电感电流增量法和电容电流增量法,本文在深入分析现有的消弧线圈调谐方法的基础上对这两种方法作了详细介绍。电感电流增量法是通过改变补偿电感,给定一个小电感增量,测量零序电压在改变补偿电感前后的变化来计算电网的电容电流;电容电流增量法是在电网某相附加小电容增量,通过测量电网零序电压的大小和相位来计算接地电容电流。仿真研究表明,两种方法可靠易行,补偿效果非常理想。此外,仿真还分析了不同不平衡度和电网的频率波动等因素对增量法的影响。
最后,研究了多短路漏抗值接地变压器式消弧线圈控制器,介绍了其软硬件设计,包括人机交互模块、数据采集模块、脉冲模块、通信模块和主要的程序流程图等,并在其基础上作了较多改进,重点完善了显示板的设计和双向通信功能,显示板与内核采用双核通信,显示模块CPU采用STC12C5624单片机,很好地解决了之前整台控制器由单一芯片控制的不稳定因素。
该论文有图49幅,表3个,参考文献51篇。