使用ad623搭一个放大电路,但不能实现放大功能,为什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
输入端两极接一压力传感器,毫伏级的,ad623的1脚和8脚试接了2KΩ,10KΩ以及不接,输入端分别给了0mV和0.3mV压差的信号,然后测ad623输出脚6脚和ref脚5脚之间的电压,都只有6.6,6.5mV左右,不管给没给信号,放大倍数是多少都一样,这是什么原因,如何解决?

IMG_20200416_160939.jpg (1.82 MB, 下载次数: 76)

IMG_20200416_160939.jpg
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:94031 发表于 2020-4-17 15:53 | 只看该作者
你运放供电+-5v,传感器供电24v,很可能输入信号超出运放共模电压要求,造成运放工作不正常。
回复

使用道具 举报

板凳
ID:692132 发表于 2020-4-17 16:33 来自手机 | 只看该作者
输出端是不是负载过重,这个集成块只支持10KΩ以上,RG要1KΩ
回复

使用道具 举报

地板
ID:708768 发表于 2020-4-17 16:47 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2020-4-17 15:53
你运放供电+-5v,传感器供电24v,很可能输入信号超出运放共模电压要求,造成运放工作不正常。

好的,谢谢。
回复

使用道具 举报

5#
ID:708768 发表于 2020-4-20 09:40 | 只看该作者
学习单片机lq 发表于 2020-4-17 16:33
输出端是不是负载过重,这个集成块只支持10KΩ以上,RG要1KΩ

输出脚我还什么都没接,还有RG要1KΩ是什么意思?
回复

使用道具 举报

6#
ID:692132 发表于 2020-4-20 10:47 来自手机 | 只看该作者
feelings 发表于 2020-4-20 09:40
输出脚我还什么都没接,还有RG要1KΩ是什么意思?

接在1脚和8脚的电阻就是RG,不装放大倍数为1倍,RG为1KΩ时放大倍数为100,2KΩ时为50,10KΩ时就只有10倍了。由于ad623带负载能力差,负载电阻不宜小于10kΩ,但是空载也会测不准。

IMG_20200420_104654.jpg (249.42 KB, 下载次数: 65)

IMG_20200420_104654.jpg

IMG_20200420_104606.jpg (299.64 KB, 下载次数: 74)

IMG_20200420_104606.jpg
回复

使用道具 举报

7#
ID:708768 发表于 2020-4-20 13:19 | 只看该作者
学习单片机lq 发表于 2020-4-20 10:47
接在1脚和8脚的电阻就是RG,不装放大倍数为1倍,RG为1KΩ时放大倍数为100,2KΩ时为50,10KΩ时就只有10 ...

了解了,谢谢您的回答