继电器点亮220灯泡,输出端那些Nc,No,com端如何连接?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ID:707846 发表于 2020-4-19 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,我今天刚到手一个5v的继电器模块,想用它来控制220灯泡的亮灭我把DC+接的单片机vcc,DC-接的GND,in1接的是P3.0的IO口
输出端那些Nc,No,com端我真的不知道如何和灯泡连接了,折腾好久了
望大佬指教
万分感谢!!!!!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:601430 发表于 2020-4-19 15:35 | 只看该作者
NO 就是常开,com就是公共端,接这2个就可以了。
回复

使用道具 举报

板凳
ID:695749 发表于 2020-4-19 15:53 | 只看该作者

NO是常开(NORMAL OPEN),就是通常即未通电状态下,是断开的,通电后在电磁线圈的作用下(吸合)处于闭合状态。
NC是常闭(NORMAL CLOSE),就是通常即未通电状态下,是闭合的,通电后在电磁线圈的作用下(吸合)处于断开状态。


设备的火线接继电器的常开端(NO),电源线接继电器的公共端(COM);
不通电情况下,公共端(COM)和常闭端(NC)是连接的;
通电时,公共端(COM)和常闭端(NC)断开,公共端(COM)和常开端(NO)连接,设备正常工作。


看你想怎么控制,通常是脚1接NO,脚2接COM,单片机工作状态时可以控制灯泡亮和灭。
也可以是脚1接NC,脚2接COM,单片机工作状态时可以控制灯泡灭和亮。


回复

使用道具 举报

地板
ID:220661 发表于 2020-4-19 16:07 | 只看该作者
COM是公共端,接火线;NC是常闭,一般控制不接,NO是常开,接负载比如灯泡,另一个零线接灯泡零线。
回复

使用道具 举报

5#
ID:220661 发表于 2020-4-19 16:08 | 只看该作者
电子小白玩220V千万注意安全!!!
回复

使用道具 举报

6#
ID:732794 发表于 2020-4-19 16:09 | 只看该作者
假设你控制的是L线通断。那么,L线接到继电器COM端,继电器NO接到灯座一个引脚,灯座另一个引脚接你的N线,然后给你L和N通上220V,最后单片机控制继电器即可。
注意用电安全!
回复

使用道具 举报

7#
ID:285863 发表于 2020-4-19 17:02 | 只看该作者
com是公共端 接负载  火线接常开端
回复

使用道具 举报

8#
ID:94031 发表于 2020-4-19 17:16 | 只看该作者
灯泡一端接220火线,灯泡另一端接继电器常开触点,继电器公共端接220中线。
回复

使用道具 举报

9#
ID:70069 发表于 2020-4-19 18:27 | 只看该作者
火线-->COM-->NO-->灯-->零线。
强电危险,不懂请勿操作!!!!!!!
建议用弱电代替。
回复

使用道具 举报

10#
ID:642838 发表于 2020-4-19 18:37 | 只看该作者
com是公共端,NO是常开,NC是常闭。
com和NO,NC是串联在灯泡回路里面,相当于一个开关。
根据自己的选择,连线可以用COM和nc,或者com和NO
回复

使用道具 举报

11#
ID:235200 发表于 2020-4-19 20:57 | 只看该作者
com接220V的火线入,NO接火线的出至灯泡的一端,灯泡的另端220V的零线就行了
回复

使用道具 举报

12#
ID:595237 发表于 2020-4-19 21:15 | 只看该作者
NC常闭端,就是继电器不通电,这个端和COM公共端是连通的,触点是闭合的。
通电后,这端和COM端是断开的。

NO常开端,就是继电器不通电,这端和COM端是断开的,不连通。----通电后工作,和COM端是连通。
回复

使用道具 举报

13#
ID:707846 发表于 2020-4-20 11:25 | 只看该作者
gongnn 发表于 2020-4-19 16:08
电子小白玩220V千万注意安全!!!

兄弟,我昨天在家里弄这玩意着了两次火还炸了一次吓死我了
回复

使用道具 举报

14#
ID:707846 发表于 2020-4-20 11:28 | 只看该作者
hbcqd 发表于 2020-4-19 15:53
NO是常开(NORMAL OPEN),就是通常即未通电状态百下,是断开的,通电后在电磁线圈的作用下(吸合)处于闭 ...

图很棒,谢谢兄弟
回复

使用道具 举报

15#
ID:143767 发表于 2020-4-20 14:30 | 只看该作者
要想继电器吸合时点亮灯泡,那就将灯泡一端接220V/AC(220V/AC总共有三个端子,一个火线,一个零线,一个保护地线)的零线,灯泡的另一端接继电器的NO(常开的意思),然后把继电器的COM(动触点的意思),接到220V/AC的火线,地线不管它。这样,当继电器吸合的时候灯泡就亮了。希望对您有所帮助!