请教一个PT100三线制电路的修改问题

[复制链接]
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 2 次
跳转到指定楼层
楼主
图里如果不能使用AD7091R这个芯片产生基准电压源VREF,且输出0.1V~2.4V过小,想增大,应该如何修改呢?谢谢

51hei截图_20230214145306.png (252.99 KB, 下载次数: 42)

51hei截图_20230214145306.png
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

来自 2#
ID:491577 发表于 2023-3-9 10:39 | 只看该作者
这种电路过时了,给你一个ADC直接测量的电路,电路简单,分辨率:0.01℃,这是你这个电路无法做到的。
百度文章"国产称重ADC测量PT100心得分享"
回复

使用道具 举报

板凳
ID:1063199 发表于 2023-2-16 11:47 来自手机 | 只看该作者
蹲,我也遇到这个问题了
回复

使用道具 举报

地板
ID:1065373 发表于 2023-3-7 22:36 | 只看该作者
产生Vref的那个运放接成正向放大器试试。

20210329211757286.png (7.82 KB, 下载次数: 49)

20210329211757286.png
回复

使用道具 举报

5#
ID:1065373 发表于 2023-3-7 22:41 | 只看该作者
目前的接法是电压跟随器。
回复

使用道具 举报

6#
ID:1034262 发表于 2023-3-8 09:56 | 只看该作者
90年代用PT100就是这种运放电路,调整麻烦,电路也会引入误差。
2000年后由于有合适的16位或24位带增益的差分输入ADC,所以我都是直接将PT100接到ADC输入,还能抵消线路电阻的影响。
回复

使用道具 举报

7#
ID:469589 发表于 2023-3-8 13:55 | 只看该作者
增大R12即可,具体自己算算
回复

使用道具 举报

8#
ID:168165 发表于 2023-3-23 13:45 | 只看该作者
hhh402 发表于 2023-3-9 10:39
这种电路过时了,给你一个ADC直接测量的电路,电路简单,分辨率:0.01℃,这是你这个电路无法做到的。
百 ...

处于保护的目的,这里就不公开方法了 —— 你说的这个我看了,作者没有公开HX717这种称重传感器针对pt100不线性的方法
回复

使用道具 举报

9#
ID:752974 发表于 2023-3-23 15:58 | 只看该作者
线性化是需要后期做的,方法较多,简单实用的方法就是查表。
回复

使用道具 举报

10#
ID:1034262 发表于 2023-3-24 10:24 | 只看该作者
近20年来我都是直接近ADC,同时消除线路影响,ADC后查表消除非线性。90年代我才用运放,调整麻烦。