IR2110输入波形正确,HO输出波形。死区下降有问题

查看数: 2990 | 评论数: 2 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2021-2-28 17:16

正文摘要:

箭头处为HO输出波型异常的地方,PWM频率为20KHZ,死区两个微秒。输入波形HIN和LIN完全正常。自举电容经过计算并乘以系数15后取的0.47UF,也尝试过1UF,波形无明显变化。R14和R15实际用的100欧姆的电阻。

回复

ID:835198 发表于 2024-1-5 16:11
把R14,R15换成47Ω以下的电阻,R16,R17换成47K,再测IGBT栅极波形,如果还是激励不足,就要考虑换其它型号的IGBT了。
ID:1024220 发表于 2022-5-6 08:33
您好,请问您的问题解决了吗,我也遇到此类问题