一、STM32与M5311测试 1.把模块接线: 仿真器与STM32接线: ST-link | STM32 | 3.3V | 3.3V | SWCLK | SWCLK | GND | GND | SWDIO | SWDIO |
M5311与STM32接线: M5311 | STM32 | VIN | 5V | GND | GND | TXD | PA3 | RXD | PA2 |
注:开发板的那个USB-232串口线需要接,用于串口调试及提供5V电压!!! 2..打开提供的例程: 需要用keil5的ARM版本,而不是MDK版本哦 3.编译一下程序,然后点击下载即可: 注:一般如果第一次使用仿真下载程序都会弹出错误提示的!这些都要你耐心去检查啦!因为出现问题有很多种,我这里就不一一举例了,你可以把错误拿去百度一下。 4.打开资料里面的XCOM串口调试助手,也可以百度去下载:(XCOM2.0比较稳定,也是我觉得最好用的串口调试软件) 别忘了长按M5311模块上的POWER键启动模块哦!!! 同时,打开Onenet的后台可以查看模块上传的数据: 到这里就已经把STM32和M5311调试成功了,接下来就是接入HLW8032模块啦!!! 二、系统测试1.接入HLW8032模块: 关于HLW8032模块的测试可以参考这篇帖子!https://blog.csdn.net/qishi3250/article/details/103546632 HLW8032与STM32接线: HLW8032 | STM32 | 3.3V | 3.3V | T | PB11 | G | GND |
注:HLW8032模块的芯片供电是来源于220V,所以只有接了220V交流电后,模块才会输出数据给到STM32!!!HLW8032模块接了220V交流电后就千万不要碰模块了,注意安全! 2.测试 接入HLW8032模块后,从串口调试助手可以看到电参数不再是0了 因为我在HLW8032模块上没有接负载,所以测量出来的有功功率还是为0!!! 从Onenet也可以看到上传的电参数: 下面是接了一个5W的灯泡后的数据: 到这里基于STM32设计的NB-IOT电量采集系统的功能基本就实现啦,还有想通过Onenet平台来控制继电器的,就自己调试一下,改一下代码就可以啦!加油!奥利给!!!
STM32代码51hei下载:
nb-iot上传电能数据到onenet.7z
(705.21 KB, 下载次数: 130)
|