pt100怎么和pcf8591连接?求大神指导

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ID:1110378 发表于 2024-4-22 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:1034262 发表于 2024-4-22 22:09 | 只看该作者
pcf8591是8位ADC,接PT100没啥意义,建议至少使用16位的ADC。
回复

使用道具 举报

板凳
ID:344848 发表于 2024-4-22 23:43 | 只看该作者
需要通过信号调理信号电路,将PT100温度变化阻值变化值转化为电压值,如使用1K电阻与PT100串联,1K电阻接+5V电压,PT100一端接地,PT100不接地端接PCF8591的ADC管脚。
切记:使用单一PT100测温度不准,应使用双PT100测温,一路测电路板温度。。
回复

使用道具 举报

地板
ID:344848 发表于 2024-4-22 23:48 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2024-4-22 22:09
pcf8591是8位ADC,接PT100没啥意义,建议至少使用16位的ADC。

即使使用23位ADC也会产生误差,因为没有考虑电路板温度变化引起与PT100串联电阻的温度变化。
回复

使用道具 举报

5#
ID:1109793 发表于 2024-4-23 08:10 | 只看该作者
donglw 发表于 2024-4-22 23:48
即使使用23位ADC也会产生误差,因为没有考虑电路板温度变化引起与PT100串联电阻的温度变化。

电路板变化会有多少影响?
回复

使用道具 举报

6#
ID:883242 发表于 2024-4-23 14:31 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2024-4-23 08:10
电路板变化会有多少影响?

%,Pt100电阻的绝对值就是温度。热电偶才需要冷端补偿。