找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1007|回复: 8
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

程序如何区分负载过流和短路保护

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ID:705846 发表于 2024-2-20 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家新年好!
如题,负载回路串联一个采样电阻,单片机通过采集采样电阻电压,如何判定负载是过流了,还是短路了。

比如正常负载电流是3A , 3.5A就过流了。4A或更大就短路了。有没有更好的办法判定。

谢谢解答。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:1057925 发表于 2024-2-20 14:43 | 只看该作者
直接用比较器
回复

使用道具 举报

板凳
ID:883242 发表于 2024-2-20 17:10 | 只看该作者
采样值不一样大呗。
回复

使用道具 举报

地板
ID:1110945 发表于 2024-2-21 10:20 | 只看该作者
过载电流的危害较小,允许延迟保护,可以用adc采样后判定并计时保护。
但是短路电流的危害你不知道有多大,等你adc采样以后才发现那可能零件
已经烧了一大片了。单片机的定时器都有刹车引脚,可以用来做短路检测,
对于定时器的输出引脚来说,那可是绝对的“零”延迟保护,即使是单片机的
时钟已经休眠停振了,它都可以关闭定时器的输出通道到安全状态,它是片
内硬件级的保护,不依赖单片机的时钟和软件,当然也可以再加一次软件保
护,那就更安全了。
回复

使用道具 举报

5#
ID:401564 发表于 2024-2-21 17:29 | 只看该作者
过流用软件计算,短路用硬件保护
单片机独立供电,可以串联一个二极管加个470uF左右的电容,如果单片机带显示,电容可能还要加大,保证短路或者过流时,电源电压下降不影响到单片机运行
过流就是计算电流的大小,再进行对应的操作
短路最好是用硬件保护,电源功率大的话,元件都烧了,单片机可能还没有计算完电流呢,如果用最高等级中断进行ADC计算,那单片机就太累了,跑得很慢的
回复

使用道具 举报

6#
ID:1059013 发表于 2024-2-26 14:16 | 只看该作者
问题是发现短路几个uS内保护才能有效防止烧电路板
回复

使用道具 举报

7#
ID:705846 发表于 2024-6-23 11:29 | 只看该作者
明日之星8 发表于 2024-2-21 10:20
过载电流的危害较小,允许延迟保护,可以用adc采样后判定并计时保护。
但是短路电流的危害你不知道有多大 ...

在提示细一点吧。谢谢你。
回复

使用道具 举报

8#
ID:1109793 发表于 2024-6-23 14:07 | 只看该作者
短路能量太大了,速度很快,我的MOS基本上都是炸掉的。有没有人能做到比如350V直流电动机用MOS驱动,电机内部短路时不会烧掉MOS?电机功率在800W左右的。
回复

使用道具 举报

9#
ID:466250 发表于 2024-6-24 18:57 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2024-6-23 14:07
短路能量太大了,速度很快,我的MOS基本上都是炸掉的。有没有人能做到比如350V直流电动机用MOS驱动,电机内 ...

可以做到
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|51黑电子论坛 |51黑电子论坛6群 QQ 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664

Powered by 单片机教程网

快速回复 返回顶部 返回列表