找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5033|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

西门子MM430变频器与两线制压力变送器的连接问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ID:75926 发表于 2015-4-4 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西门子MM430变频器与两线制仪表是怎么连接的?
是仪表两条线直接连在模拟输入(端子10和11)上吗?
还是端子9连接仪表+,仪表-连接端子10,端子11连接端子28,
还是端子9连接仪表+,仪表-连接端子10,端子11连接端子2。
个人认为第二种连接正确,其他连接不清楚是否正确。
答:你的两线制仪表要求的供电范围为多少。
1、如果是要求10V供电,则应该采取如下接法——
     端子1连接仪表+,仪表-连接端子10,端子11连接端子2。
2、如果是要求24V供电,则应该采取如下接法——
     端子9连接仪表+,仪表-连接端子10,端子11连接端子28。




分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|51黑电子论坛 |51黑电子论坛6群 QQ 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664

Powered by 单片机教程网

快速回复 返回顶部 返回列表