1、对 10kV 变(配)电所的接地有哪些要求?
答:变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求:
① 室内角钢基础及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接;
② 接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为 2.5 米,两根接地体间距离以5米为宜;
③ 接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;
④ 整个接地网的接地电阻不应大于4欧。
2、怎样连接不同截面,不同金属的电缆芯线?
答:连接不同金属,不同截面的电缆时,应使连接点的电阻小而稳定。相同金属截面的电缆相接,应选用与缆芯导体相同的金属材料,按照相接的两极芯线截面加工专用连接管,然后采用压接方法连接。当不同金属的电缆需要连接时,如铜和铝相连接,由于两种金属标准电极位相差较大(铜为+ 0.345 伏,铝为 -1.67 伏)会产生接触电势差。当有电解质存在时,将形成以铝为负极,铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀,从而增大接触电阻,所以连接两种不同金属电缆时,除应满足接触电阻要求外,还应采取一定的防腐措施。一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接。
3、防爆电气设备竣工验收时,应详细验收什么项目?
答:防爆电气设备竣工验收时,必须注重以下几点:
① 验明“防爆合格证号”;
② 防爆电气设备应在类型、组别、纸别,符合设计;
③ 防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固,且固定螺栓和防松装置应齐全;
④ 防爆充油电气设备,油箱等不应渗漏油,油面高度符合要求;
⑤ 电气设备多余的进线口,应按规定作好密封;
⑥ 电气线路的密封装置的安装应符合规定;
⑦ 安全火花型电气设备的配线工程,其线路走向标高应符合设计,线路应有天兰色标志;
⑧ 电气装置的接地或接零,应符合规定,防静电接地,应符合设计要求。
4、成套手车柜的安装应符合什么规定?
答:应该符合以下规定:
① 手车推拉灵活轻便,无卡阻碰撞现象;
② 动静触头中心一致,接触紧密,手在推入工作位置,符合产品要求;
③ 二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;
④ 机械闭锁装置应动作准确可靠;
⑤ 柜内照明齐全;
⑥ 安全隔板开关灵活,随手车柜的进出而相应动作;
⑦ 柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出,并牢牢固定;
⑧ 手车与柜体间的接地触头,应接触紧密,手车推入柜内时,其接地触头应比主触头早接通,拉出时相反。
5、配电盘(柜)安装前的准备工作?
答:① 配电盘的安装应在室内粉刷完毕,基础达到要求强度,清扫干净后进行;
② 配电盘在安装前应进行检查验收,查核配电盘的型号,盘内的电器元件是否符合要求,有无机械损伤;
③ 基础型钢应配合土建下好埋件,基础型钢顶面应高出地平面 1020mm ,同一场所同一水平面上的基础型钢的水平误差不应超过长度的 1/1000 最大水平误差不应超过 5mm ,小车式配电柜的基础型钢应与屋内地面相平。
6、怎样修理异步电动机转轴的一般故障?
答:① 转弯曲:将转子取出并根据具体情况加以校正;
② 轴的铁芯档磨损:则应在铁芯两端的轴上开一个环开槽,再放入两个弧形键并与轴焊在一起;
③ 轴颈磨损:一般可在轴颈处落花处理。如果磨损严重,也可在轴颈处用电焊堆积一层,再用车床加工至要求尺寸;
④ 轴裂纹:较严重应更换处理。
23、继电保护在异常故障时,值班人员都允许哪些责任?
答: a、当电站内部及系统发生异常和事故时,(如电流冲击电压突然下降系统振荡、过负荷,周波摆动。接地及开关自动跳闸等)值班员须做下列工作:
① 检查信号掉牌落下的情况;
② 检查音响、灯光信号发出情况;
③ 检查开关自动跳闸,自动装置的动作的情况;
④ 监视电流、电压周波及有功功率变化情况,将上述情况详细记入记录本内,然后按规定复归信号。
b、对上述检查的结果应及时通知值长,系统调度及车间领导。
c、下列情况规定值班员可自行处理:
① 更换灯泡和保险;
② 选择直流接地。
24、在三相四线制供电系统中,为什么不允许一部分设备接零,而另一部分设备采用保护接地?
答:当采用保护接地的用电设备一相碰壳时,由于大地的电阻比中线的电阻大的多,经过机壳搪地极和地形成了短路电源、往往不足以使自动开关和保险动作,而接地电源,又使电源中性点电位升高,使所有接零线的电设备外壳或柜架出现了对地电压,会造成更多的触电机会。
25、试电笔有哪些用途?
答:试电笔除能测量物体是否带电以外,还有以下几个用途:
① 可以测量线路中任何导线之间是否同相或异相。其方法是:站在一个与大地绝缘的物体上,两手各持一支试电笔,然后在待测的两根导线上进行测试,如果两支试电笔发光很亮,则这两根导线是异相,否则即同相。
② 可以辫别交流电和直流电。在测试时如果电笔氖管中的两个极(管的两端)都发光,则是交流电。如果两个极只有一个极发光,则是直流电。
③ 可判断直流电的正负极。接在直流电路上测试,氖管发亮的一极是负极,不发亮的一极是正极。
④ 能判断直流是否接地。在对地绝缘的直流系统中,可站在地上用试电笔接触直流系统中的正极或负极,如果试电笔氖管不亮,则没有接地现象。如果发亮,则说明的接地存在。其发亮如在笔尖一端,这说明正极接地。如发亮在手指一端,则是负极接地。但带接地监察继电器者不在此限。
26、什么叫防跳跃闭锁保护?
答:所谓“跳跃”是指当断路器合闸是时,由于控制开关未复归或控制开关接点,自动装置接点卡住,致使跳闸控制回路仍然接通而动作跳闸,这样断路器将往复多次地“跳一合”,我们把这种现象称为“跳跃”。防跳跃闭锁保护就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作回路采取其它措施(如加装防跳继电器等)来防止跳跃现象发生。使断路器合闸于故障线路而跳闸后,不再合闸,即使操作人员仍将控制开关放在合闸位置,断路器也不会发生“跳跃”。
27、发电机产生轴电压的原因是什么?它对发电机的运行有何危害?
答:产生轴电压的原因如下:
① 由于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产生了感应电势。磁场不平衡的原因一般是因为定子铁芯的局部磁组较大(例如定子铁芯锈蚀),以及定、转子之间的气隙不均匀所致。
② 由于汽轮发电机的轴封不好,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸气缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷。这种轴电压有时很高,可以使人感到麻电。但在运行时已通过炭刷接地,所以实际上已被消除。轴电压一般不高,通常不超过 2~3 伏,为了消除轴电压经过轴承、机座与基础等处形成的电流回路,可以在励磁机侧轴承座下加垫绝缘板。使电路断开,但当绝缘垫因油污、损坏或老化等原因失去作用时,则轴电压足以击穿轴与轴承间的油膜而发生放电,久而久之,就会使润滑和冷却的油质逐渐劣化,严重者会使转轴和轴瓦烧坏,造成停机事故。
28、什么规定变压器绕组温升为 65 ℃?
答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗将全部转换成热能,使绕组和铁芯发热,致使绝缘老化,缩短变压器的使用寿命。国家规定变压器绕组温升为 65 ℃的依据是以 A 级绝缘为基础的。 65 ℃ +40 ℃= 105 ℃是变压器绕组的极限温度,在油浸式变压器中一般都采用 A 级绝缘, A 级绝缘的耐热性为 105 ℃,由于环境温度一般都低于 40 ℃,故变压器绕组的温度一般达不到极限工作温度,即使在短时间内达到 105 ℃,由于时间很短,对绕组的绝缘并没有直接的危险。
29、什么原因会造成异步电机空载电流过大?
答:造成异步电动机空载电流过大的原因有如下几种:
① 电源电压太高:当电源电压太高时,电机铁芯会产生磁饱 和现象,导致空载电流过大;
② 电动机因修理后装配不当或空隙过大;
③ 定子绕组匝数不够或Y型连接误接成△形接线;
④ 对于一些旧电动机,由于硅钢片腐蚀或老化,使磁场强度减弱或片间绝缘损坏而造成空载电流太大。对于小型电动机,空载电流只要不坡过额定电流的 50% 就可以继续使用。
30、怎样从异步电动机的不正常振动和声音判断故障原因?
答:机械方面原因:
① 电机风叶损坏或紧固风叶的螺丝松动,造成风叶与风叶盖相碰,它所产生的声音随着碰击声的轻重时大时小;
② 由于轴承磨损或轴不正,造成电动机转子偏心,严重时将使定、转子相擦,使电动机产生剧烈的振动和不均匀的碰擦声;
③ 电动机因长期使用致使地脚螺丝松动或基础不牢,因而电动机在电磁转矩的作用下产生不正常的振动;
④ 长期使用的电动机因轴承内缺乏润滑油形成干磨运行或轴承中钢珠损坏,因而使电动机轴承室内发生异常的丝丝声或咕噜声。
电磁方面原因:
① 正常运行的电动机突然出现异常音响,在带负载运行时,转速明显下降,并发出低沉的吼声,可能是三相电流不平衡,负载过重或单相运行;
② 正常运行的电动机,如果定子、转子绕组发生短路故障或鼠笼转子断条,则电动机会发出时高时低的嗡嗡声,机身也随之略为振动。
31、铅蓄电池电解液的比重异常的原因是什么?怎样处理?
答:比重异常的现象是:
① 充电的时间比较长,但比重上升很少或不变;
② 浮充电时比重下降;
③ 充足电后,三小时内比重下降幅度很大;
④ 放电电流正常但电解液比重下降很快;
⑤ 长时间浮充电,电解液上下层的比重不一致。
造成电解液比重异常的主要原因和排除方法是:
① 电解液中可能有杂质并出现混浊,应根据情况处理,必要时更换电解液;
② 浮充电流过小,应加大浮充电源,进一步观察;
③ 自放电严重或已漏电,应清洗极板,更换隔板,加强绝缘;
④ 极板硫化严重,应采用有关方法处理;
⑤ 长期充电不足,由此造成比重异常,应均衡充电后,改进其运行方式;
⑥ 水分过多或添加硫酸后没有搅拌均匀,一般应在充电结束前二小时进行比重调整;
⑦ 电解液上下层比重不一致时,应用较大的电流进行充电。
答:直流正极接地有造成保护误动作的可能,因为一般跳闸线圈(如出口中间线圈和跳闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作,直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点拉那,就会造成保护拒绝动作(越级扩大事故),因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时可能烧坏继电器接点。
34、保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作如何短接?注意什么?
答:保护和仪表共用一套电流互感器,表计有工作时,必须在表计本身端子上短接,注意别开路和别把保护短路,现在一般电流互感器二次线接到保护后接至表计,所以表计有工作,在表计本身端子上短接后,不影响保护。
35、常见的操作过电压有哪几种?
答:操作过电压易在下列情况下发生:
① 开断空载变压器或电抗器(包括消弧线圈,变压器一电弧炉组,同步电动机,水银整流器等);
② 开断电容器组或空载长线路;
③ 在中性点不接地的电力网中,一相间歇性电弧接地。