交流电量计说明 1概述 交流电量计按照JJG 596-2012计量检定规章进行设计,设计为标准二级表,但其已经符合一级表标准,因标准电源无法提供0.5级表的检定电流,所以无法判断是否符合0.5级表。通信协议根据中华人民共和国电力行业标准DL645-2007电表通信协议编写。
交流电量计可测功率范围设计为5KW,电量设计范围为99 99 99 .99 Kwh,地址范围 为6字节,该地址需要在校表完成后填写,采用485无线数传,工作频率433MHz。显示通过LCD1602,根据需要安装。供电直接从220V取,经AC-DC模块直接变为5V 供系统使用。电压采用刺针式接入,预留端子接口。电流采用开合式电流互感器。
显示参数为电压、电流、功率以及能量,分为两页显示,每隔5s进行切换显示,第一页显示电压、电流,格式为XXXX.XX V XXXX.XXA。第二页显示为功率以及电量,显示格式为XX XX XX.XX W/XX XX XX .XXKWh,其中电压、电流和功率为1s刷新一次,电量为1分钟刷新一次。
2指令说明 交流电量计指令完全按照中华人民共和国电力行业标准DL645-2007电表通信协议编写,具体使用说明可参照其进行对照。
具体指令可参照“指令.docx”,这里举例进行说明:
FEFEFEFE 68A0A1A2A3A4A5 6811 04 00010102 CS16 //A 电流 xxxx.xxA
前四字节的FE位指令前导字节(DL645-2007—11页5.3.1)
第一个68为帧开始,后面跟随的是6字节地址,低字节在前,高字节在后,如实际地址为 98 76 54 32 10 22,发送实际顺序为 22 10 32 54 76 98。(具体见DL645-2007—11页5.2)
第二个68后面跟随的一个字节的控制字,这里控制字为11即主站读取数据的控制字(具体见DL645-2007—11页5.2.3)。因校表需要添加了部分控制字,在“指令.docx”有说明。在控制字后面为数据长度一个字节,数据长度指的是从数据长度位到校验位之间的长度,这里为04,指的是00010202的长度。数据长度后面跟随的是数据标识,00010202的顺序为 DI0 DI1 DI2 DI3,所以其正常顺序应该为02020100,这里指的是,读取A相电压数据。最后跟随的是CS,为校验位,内容是从第一个68开始到CS的校验和,只保留低8位,最后16为停止位。
电量计收到指令后会验证地址,地址验证通过后才会响应指令。
这条指令正常的响应:
FEFEFEFE 68A0A1A2A3A4A5 6891 len 00010102 DATA CS16
不同的位置在与控制字,控制字最高位为1代表从站返回指令,len根据DATA长度而定。DATA为两个字节 ,实际值为XXX.X V,如220.4V则DATA为04 22,即先出低字节在出高字节。
当测量错误时,会返回错误信息:
FEFEFEFE 68A0A1A2A3A4A5 68D1 01 ERR CS16
ERR为错误信息,具体见DL645-2007—120页附录C
下载:
交流电量计使用.docx
(14.74 KB, 下载次数: 4)
|